彩石金屬瓦具有強度高、使用壽命長、可裝飾性強、施工便捷、無翹曲、經濟適用等特點,在10-30%的屋面坡度下,可以將雨水迅速排走。解決彩石金屬瓦施工中的重點和難點,可以加快施工進度。云南陽鏢與大家一起探討彩石金屬瓦的施工重點與難點。
彩石金屬瓦的施工
彩石金屬瓦施工有3個重點:屋面坡向較多,相互交叉;高層建筑坡屋面所承受的風力較大,保證彩石金屬瓦固定牢固;彩石金屬瓦與上述部位的細部做法的處理。
一、排瓦。
當斜屋面面積大且屋面坡向較多時,施工前對彩石金屬瓦排瓦,作為測量放線、掛瓦條鋼筋綁扎掛瓦的依據。排瓦時將不同坡度組成的屋面劃分為單坡度屋面排瓦,將平面尺寸轉化為空間幾何關系。
二、屋面放線。
根據排瓦圖,確定屋面的輪廓,彈出脊中線、溝中線、檐口水平線。一條橫線應根據彩石金屬瓦挑出長度而定,一般出檐50-60mm,由下向上彈線,線間距均為瓦長一搭接長度。豎線應根據屋面定線,保證所有豎線和橫線垂直。
三、選瓦。
選擇彩石金屬瓦應盡量減少彩石金屬瓦規格。砂眼、裂縫、掉角、缺邊等不符合質量要求規定的不宜使用,但半瓦和掉角、缺邊的瓦可以用于山檐邊、斜溝或斜脊處,其使用部分的表面不得缺損或裂縫。彩石金屬瓦避免多次倒運,堆放時要求合攏靠緊,高度為5一6層為宜。選瓦、堆放、運瓦時要求穩拿輕放。彩石金屬瓦計算方法,如主瓦規格為315x315mm:主瓦數量:實際坡屋面面積x14.5片/m2;脊瓦數量:實際脊長度x4片//m;左(右)釉瓦數量:實際釉長度x4片/m;溝瓦數量:實際溝瓦長度x4片/m 右邊釉瓦數量。
四、掛瓦條。
為保證尺寸的準確性,可在一個坡面的兩端,準確地量出掛瓦條的間距,拉通線固定掛瓦條。掛瓦條一般從檐口開始逐步向上至屋脊布置,隨時核查掛瓦條之間間距。在檐口處的掛瓦條應高于后面的掛瓦條20mm,使一排瓦撐起,與其上面的瓦呈一平面。屋脊處兩個坡面上兩根掛瓦條,要保證掛瓦后兩個瓦尾的間距,在搭接瓦尾的寬度每邊不小于40mm。鋼筋網的間距:垂直于坡度方向間距=瓦長一搭接長度(約為260mm),平行于坡度方向以植筋間距為準(800mm)。斜屋面鋪設保溫板后鋼筋焊接容易出現火災,鋼筋網片宜采用搭接方式綁扎。
五、彩石金屬瓦的鋪設
掛瓦順序:從下到上,從大面到屋脊、陰陽角。宜采用1:0.5:4水泥白灰砂漿略加麻刀減少龜黔臥瓦,砂漿臥于瓦谷底部,薄處之lOmm;銅絲穿過瓦孔固定在鋼筋網上,扎緊。
1、屋面檐口瓦及主瓦。注意瓦之間連鎖細節和下邊與瓦片間水平線的間距。保證瓦的搭接長度,隨時拉通線確保瓦面平 直。檐口瓦要求挑出檐口長度為50-70mm,避免未考慮檐口裝修做法會導致檐口不協調且會出現雨水淋到檐口。
鋪二排瓦時,將瓦片更一排瓦片交錯搭接,使整個屋面更牢固,雨水的排泄更有效。主瓦施工時要求帶線施工,同時用卡條從邊至屋脊,每十片瓦的距離固定一次,以保持瓦片邊緣連接成一直線。相鄰坡屋面斜脊交結處,彩石金屬瓦需要進行彈線、裁剪后擺放。
2、脊瓦。脊瓦搭口和脊瓦與平瓦間的縫隙處,要用麻刀灰嵌嚴刮平,脊瓦與平瓦搭接每邊不小于40mm;平脊的接頭口順主導風向;斜脊的接頭口向下,平脊與斜脊等交接處要用麻刀灰封嚴。二片瓦要求疊放在一片脊瓦的頭部,搭接部分為70^-100mm,逐次排列其它脊瓦。
3、斜脊和斜溝瓦。掛整瓦時,溝瓦要求搭蓋泛水寬度不小于150mm,彈出墨線,編好號碼,將多余的瓦面用無齒鋸切去,然后按照號碼順序依次掛上;斜脊處的平瓦也按照此方法施工,保證脊瓦搭蓋平瓦每邊不小于40mm。
六、彩石金屬瓦固定。
宜采取座漿與拴掛相結合的方式,采用150mm長18號銅絲將彩石金屬瓦與鋼筋網片連接。砂漿須座漿飽滿,避免產生空洞后彩石金屬瓦被踩壞或瓦被大風掀掉。在施工過程中,須加大管理力度,保證每塊瓦都要用銅絲固定到位。
七、細部做法。
1、坡屋面與女兒墻接茬處。屋面涂膜防水要求上翻至女兒墻立面高度250mm,陰角處采用與瓦顏色一致的彩色內摻防水劑的水泥砂漿封堵,順瓦坡度抹出排水溝。通風道出坡屋面做法與此節點做法一致。
2、檐口瓦下口用水泥砂漿封堵密實,面層做法同裝修外墻面,并打部分透氣孔,讓積聚在瓦下面的水分排出揮發掉。
3、出屋面的避雷裝置,瓦上開口處用防水砂漿封堵嚴實。
彩石金屬瓦施工過程中細節相關備注說明:
1.屋面蓋瓦如有設計圖紙,則按圖紙要求施工。
2.屋面使用木板結構的,掛瓦條截面積為20×20mm,施工前應做好防腐處理。
3.混凝土屋面可用木條或水泥掛瓦條。掛瓦條尺寸不大于25×25mm。屋面水泥漿平面按建筑規范施工,平面誤差越小,屋面蓋瓦效果越好。
4.多形彩石金屬瓦根據形狀,將有一些需要切割后施工。
5.檐口瓦超出距離≤10mm,并且用1:1水泥漿粘貼,但縱向應留有空隙。瓦側面應用釘固定。
6.掛瓦條間距按瓦實際背面尺寸為準。不能太長或太短而影響施工。
7.施工時水泥漿禁止粘到瓦表面,如有應立即擦掉,以免影響裝飾效果。
8.建議屋面坡度要陡些,避免過于平坦。
9.掛瓦釘需全數使用,特別在有臺風地區,也可用不銹鋼絲或銅絲代替。 |
本帖子中包含更多資源
您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有帳號?立即注冊
x
|